DéfinitionLe PER est l'acronyme du Polyéthylène Réticulé haute densité. On l'appelle PEX dans le mode anglo-saxon.
Utilisations.Circuit d'eau chaude et d'eau froide (ECFS)
Chauffage central.
Chauffage par le sol ou plancher chauffant.
Tuyau bleu Pour le repérage de l'eau froide sanitaire ou pour les retours dans les systèmes de chauffage.
Tuyau rougePour l'eau chaude sanitaire (ECS) et pour l'arrivée du chauffage.
Ces 2 sortes de tuyaux ont les mêmes caractéristiques physiques. La couleur est seulement utile pour permettre le repérage des arrivées et des retours dans le cas des installations de chauffage et de l'eau froide et de l'eau chaude pour les installations sanitaires.
Le multicouche.Il s'agit d'un tube en aluminium pris en sandwich entre deux épaisseurs de PER. On les appelle aussi PEX-AL-PEX, ALUPEX, ALPEX... Ils ont l'avantage de ne pas laisser passer l'oxygène (certains tubes en PER sont aussi munis d'une barrière anti oxygène ou BAO) et c'est très utile pour les circuits de chauffage (moins d'oxydation et donc de formations de boues).
Les différentes sortes de raccord.A sertir et à glissement.Nécessitent un équipement spécial, une sorte de pince. Cette pince n'est pas facile à trouver et coûte très cher. Je ne vous recommande pas d'essayer de grappiller quelques sous sur les raccords en vous lançant dans cette technique. Les raccords à visser fonctionnent très bien.
Le principal avantage de ces raccords est que comme ils ne contiennent pas de joint, ils peuvent être utilisés dans des endroits inaccessibles et même être noyés dans le béton.
A visser - système "Rétigrip"
Super. Enfin de la plomberie facile à mettre en oeuvre. Un coût de cutter pour couper le tuyau, on enfile la bague qui se vissera par la suite, on enfile une petite bague qui servira à la compression (laisser apparent 1 mm de tuyau), on insère l'embout à visser dans le tuyau, quelques tours d'une clef (il faut se la procurer mais elle ne coûte rien) et hop le raccord est installé.
Comme ces raccords comprennent un joint torique pour assurer leur étanchéité, ils ne doivent être utilisés que dans des endroits qui restent accessibles.
Les points faibles d'un réseau en PER résident dans les raccords. Les raccords qui nécessitent des joints (Reti Gripp, Quick, Sertipro...) doivent rester visitables pour pouvoir intervenir éventuellement. Les raccords sans joint (raccords à glissement ou à sertir) sont censés durer aussi longtemps que les tubes et ne nécessitent donc pas de rester accessibles.
Le P.E.R (PolyEthylène Réticulé) est un tube en matériau de synthèse opaque de très grande qualité. Il est disponible en 3 diamètres différents :
- 10 x 12 pour éviers, lavabo, WC et radiateurs jusqu'à 2000W.
- 13 x 16 pour baignoires, douches et radiateurs au delà de 2000W
- 16 x 20 pour des débits plus importants.
Il existe également en tube prégainé pour être encastré dans les cloisons ou noyé dans une dalle.
Sa fabrication astucieuse (tube rouge pour l'eau chaude, bleu pour l'eau froide) et la compatibilité de ses raccords avec les raccords traditionnels du rayon plomberie en font une solution pratique, simple et rapide pour vos circuits de chauffage et / ou sanitaire.
La pose des raccords.Ils se posent avec un outillage spécifique réduit. Vous utilisez :
- le G3/8 pour les tubes de diamètre 12
- le G1/2 pour les tubes de diamètre 12 et 16
- le G3/4 pour les tubes de diamètre 16 et 20.
1 L'ébavurage
Cette opération est facultative (si l'outil qui a servi à couper le tuyau PER a laissé des bords nets).
2 pose de l'écrou puis de la bague
La bague est mise en place à 1 mm du bord du tuyau PER.
3 Une clef spéciale permet le serrage de l'insert.
4 Approche de l'ensemble et 5 serrage de l'écrou sur la partie mâle.
Ici, le raccordement est fait sur une nourrice à 3 (ou 4) sorties.
Conseils de mise en oeuvre indispensables.- Chaque raccordement doit rester accessible- Les raccords noyés dans le béton sont interdits.
- L'installation sanitaire doit être exécutée en conformité avec le cahier des prescriptions techniques de mise en oeuvre relatif aux systèmes de canalisation à base de tubes en matériau de synthèse.
Attention : l'encastrement des tubes PER n'est pas autorisé dans la chape, dans un support de revêtement souple, ni dans un mortier de carrelage.
Précautions à prendre :- Le raccordement des sorties murales doit être sur les parties droites des canalisations et rester "visitable".
- L'encastrement vertical ne doit pas s'effectuer :
- dans une cloison de moins de 50 mm d'épaisseur.
- dans une cloison porteuse, sauf s'il a été prévu lors du calcul de la résistance mécanique de la cloison.
- dans l'isolant d'un mur extérieur (c'est interdit - pont thermique ?).
Avis du CSTB pour une utilisation en continu :
- 6 bars en installation sanitaire à 60°
- 4 bars en circuit chauffage à 90°
Les éléments du système.Sorties de cloison.Elles sont utilisées pour les sorties murales. Elles permettent de faire un angle de 90° et peuvent être simple ou double.

Vous utiliserez une sortie de cloison simple si l'appareil à raccorder est seul ou en bout de ligne.

Vous utiliserez une sortie double pour alimenter un autre appareil en partant de celle-ci.
Gabarits.Il existe un gabarit de soutien pour les robineteries murales qui permet de fixer deux sorties de cloison avec un entraxe de 150mm.
Sorties de dalle.Elles servent à guider le tube hors de la dalle en respectant le rayon de courbure de cintrage de celui-ci.

En sortie de dalle, vous utilisez des sorties simples (pour un tube) ou double (pour deux tubes PER allant au même appareil). Elles peuvent être solidarisées à l'aide des plaquettes jointes.

Il est indispensable de protéger les tubes apparents par une manchette, car le PER est sensible aux UV.
Les tubes.Pour assurer sa protection mécanique, sa dilatation, ainsi que son remplacement éventuel, le tube PER doit être protégé par une gaine spécifique (résistance à l'écrasement : 750 KN). Seule exception : les installations de chauffage par le sol.

Il est indispensable de fixer les tubes sans déformer la gaine protectrice qui permet notamment la dilatation du tube.
Mise ne oeuvre des tubes PER.Les tubes doivent être
coupés perpendiculairement à leur axe à l'aide d'un outil approprié (scie à dentures fixes, scie à métaux...). Pour couper la gaine protectrice, faites attention de ne pas endommager le tube.

Le
rayon de courbure minimum doit être de
5 à 7 fois le diamètre extérieur de la gaine (exemple : pour une tube de 10 x 12, le rayon de courbure sera de 84 mm au minimum). Il est conseillé d'utiliser un guide tube approprié.
Entre 2 point fixe, afin de permettre la dilatation du tube dans la gaine, il convient de respecter des courbures en S ou en C lors de la pose.
N'oubliez pas que tout
tube plié exagérément et présentant une cassure doit immédiatement être mis au rebut.
Conclusion : les principaux avantages du tube PER- coût de mise en oeuvre faible
- bonne isolation thermique (et l'isolation phonique ?)
- surface interne lisse, qui supprime les dépôts calcaires.
- insensibilité à la corrosion
- liaison sans discontinuité - ni raccord - entre la source émettrice et l'appareil à desservir (robinet, radiateur...).
- installation quasiment invisible, donc plus esthétique
- pas de bruits désagréables liés à la circulation du fluide
- longévité supérieure à 50 ans ( à voir.... ???).